IE 42

Sterowniki kotłowe
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1112
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 » 14 lut 2019, o 09:52

Heh - Ty pisałeś o kondensatorze dmuchawy a ja kondensatorze silnika. W dmuchawie nic nie zmieniałem i tak od 10 lat sobie chodzi. Za mierzenie się nie biorę ( chyba nawet nie mam czym)
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania

Rafal
Posty: 558
Rejestracja: 29 lis 2017, o 21:31
Lokalizacja: Kielcza

Re: IE 42

Post autor: Rafal » 14 lut 2019, o 09:57

Kurde 10lat to cis po nowy

verb
Posty: 529
Rejestracja: 21 maja 2017, o 20:27

Re: IE 42

Post autor: verb » 14 lut 2019, o 09:58

Może być padaka ten kondek. Tam 2,5mF chyba jest. Mo że sobie kup nową, na silniku EBM ? DM mogę Ci dać...

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1112
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 » 14 lut 2019, o 10:13

To krótko i na temat - jaką dmuchawę kupić - to zaraz sprawdzę w hurtowni w pobliżu a jak nie to kupię przez internet.

Ma 10 lat to może musi iść na emeryturę i będzie w zapasie.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania

verb
Posty: 529
Rejestracja: 21 maja 2017, o 20:27

Re: IE 42

Post autor: verb » 14 lut 2019, o 10:15

Wymień najpierw kondek. Nie telepie, kręci, to na złom się jeszcze nie nadaje.
Nie kopci tam czasem ? Bo jakoś nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami.

Rafal
Posty: 558
Rejestracja: 29 lis 2017, o 21:31
Lokalizacja: Kielcza

Re: IE 42

Post autor: Rafal » 14 lut 2019, o 10:17

Kondek możesz dać trochę większy

verb
Posty: 529
Rejestracja: 21 maja 2017, o 20:27

Re: IE 42

Post autor: verb » 14 lut 2019, o 10:19

Czyściłeś ją kiedykolwiek ? Łopatki.

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1112
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 » 14 lut 2019, o 10:20

kondek w dmuchawie ? - a gdzie on tam jest - pewnie trzeba ją rozebrać ? Kiedyś czyściłem.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1112
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 » 14 lut 2019, o 10:23

Z komina nie kopci - nic nie widać.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania

verb
Posty: 529
Rejestracja: 21 maja 2017, o 20:27

Re: IE 42

Post autor: verb » 14 lut 2019, o 10:23

Jak łopatki ma zabetonowane, to też gorzej się będzie zbierać.

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1112
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 » 14 lut 2019, o 10:50

No dobra - plan jest taki:

11,00 kawa

11,20 wyłączam ster, zdejmuje dmuchawę, rozbieram i czyszczę, patrzę gdzie kondek i jaki i ją zakładam i włączam ster - to będzie gdzieś 11,50.

Jak zlokalizuje kondka to postaram się go dokuć no może być mocniejszy to druga akcja będzie później z jego założeniem.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1112
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 » 14 lut 2019, o 11:15

Kocioł właśnie się odstawił czyli idzie wiosna i nie ma co robić :)

- ale za 10 min go i tak wyłącze -
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1112
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 » 14 lut 2019, o 12:52

No to odkręcona dmuchawa i przeczyszczona:
W dmuchawie nie było źle trochę kurzu, ale kanale dolotowym powietrza w kotle trochę drobnego węgielka 1 do 5mm się zebrało, co prawda powietrze tam idzie do góry i bokami ale zawsze mogło już trochę przeszkadzać.


Parę fotek:
Załączniki
IMG_20190214_114536.jpg
IMG_20190214_114541.jpg
IMG_20190214_114458.jpg
Tutaj się nazbierało drobnicy
IMG_20190214_114851.jpg
IMG_20190214_120648_BURST1.jpg
IMG_20190214_121803.jpg
IMG_20190214_121944.jpg
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1112
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 » 14 lut 2019, o 12:52

Kondek wygląda tak jak na poniższym zdjęciu - to Panowie jaki kupić ?
Załączniki
kondek.jpg
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania

Rafal
Posty: 558
Rejestracja: 29 lis 2017, o 21:31
Lokalizacja: Kielcza

Re: IE 42

Post autor: Rafal » 14 lut 2019, o 12:58

Na stronie domera pisze że ta dmuchawka ma kondek 2.5micro jabym kupił 3-3.5 mikro będzie żywsza

verb
Posty: 529
Rejestracja: 21 maja 2017, o 20:27

Re: IE 42

Post autor: verb » 14 lut 2019, o 12:58

Porządny. 2,5mF możesz dać.

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1112
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 » 14 lut 2019, o 13:02

Zaraz skoczę do pobliskiej hurtowni i sklepu - zobaczę co mają ( 2,5 lub 3 mF) . Hmm byle tylko był w rozmiarze taki mały bo okrągły duży tam nie wejdzie.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1112
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 » 14 lut 2019, o 13:02

Swoją drogą ta turbina dmuchawy jest metalowa i nawet ciężka.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1112
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 » 14 lut 2019, o 13:52

Kondek nie kupiony bo tak małego nie było. Najmniejszy 3,75 tak, że za duży. Gdzieś go przy okazji wypatrzę.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania

Rafal
Posty: 558
Rejestracja: 29 lis 2017, o 21:31
Lokalizacja: Kielcza

Re: IE 42

Post autor: Rafal » 14 lut 2019, o 14:15

Też by mógł być

verb
Posty: 529
Rejestracja: 21 maja 2017, o 20:27

Re: IE 42

Post autor: verb » 14 lut 2019, o 14:15


Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1112
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 » 14 lut 2019, o 14:17

Był w okrągłej dużej walcowatej obudowie to musiałbym go na zewnątrz dmuchawy przyczepić chyba bo by mi tam nie wszedł.
Celuje na 3 mF.
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania

Rafal
Posty: 558
Rejestracja: 29 lis 2017, o 21:31
Lokalizacja: Kielcza

Re: IE 42

Post autor: Rafal » 14 lut 2019, o 14:19


verb
Posty: 529
Rejestracja: 21 maja 2017, o 20:27

Re: IE 42

Post autor: verb » 14 lut 2019, o 14:22

Ja bym nie dał większego niż 2,5uF. Ale zrobisz jak zechcesz. Masz na tacy.

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1112
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: IE 42

Post autor: czp01 » 14 lut 2019, o 14:25

Zaraz któryś kupię.

A tymczasem tak się pali na 40 %.
Załączniki
IMG_20190214_141149.jpg
IMG_20190214_141159.jpg
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania

ODPOWIEDZ