Instrukcja regulacji IE42

Instrukcje, firmware itp.
Awatar użytkownika
vmilo
Administrator
Posty: 109
Rejestracja: 21 maja 2017, o 20:27

Instrukcja regulacji IE42

Post autor: vmilo » 15 gru 2017, o 08:45

Menu Instalatora> Parametry Ślimak-auto:
Moc dmuchawy przedmuch - 6/7%
Wyprzedzenie dmuchawy - 3/5sec
Czas przedmuchu - minimalny
Czas przedmuchu dla 40% - 2/5sec
Czas podawania opału dla 40% - w zależności od zapotrzebowania na moc 1/6 sec

Menu Użytkownika > Parametry Tryb Grzanie
Czas podawania opału - minimalny
Przerwa podawania opału - 40
Moc dmuchawy - 31

Blokujemy ster na 40% mocy (czyli min i max na 40), dostrajamy powoli dmuchawę, aby spalanie było idealne przynajmniej przez 2h.
Dostrajanie dmuchawy dla mocy 40%
Menu Instalatora> Parametry Dmuchawy> Minimalna moc dmuchawy

Potem rozszerzamy zakres mocy, sprawdzamy co się dzieje na mocy max, i reagujemy odpowiednio, regulując: czas podawania opału, moc dmuchawy, czas przedmuchu.

Przy temp zewnętrznej około zera, na mocy minimalnej, sterownik nie może osiągać temperatury zadanej CO, powinien to robić w okolicach 60/70%
Instalacje wymagające średnio do 6kW, podawanie dla 40% 1sec. 10kW 3sec itd.
Nastawy podane orientacyjnie - jak wiadomo kocioł kotłowi nie równy, paliwa różne, wymagania domowników też.
Dla miału proponujemy w parametrach spalania ustawić od razu Moc dmuchawy na 34.

ODPOWIEDZ