Modyfikacje Kielara ECO2

Kotły centralnego ogrzewania
Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1191
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: Modyfikacje Kielara ECO2

Post autor: czp01 » 10 gru 2019, o 09:11

Ano właśnie tak to było - jak paliłem w kotle na początku w trybie dwustanowym na mojej retorcie 50 kw to temperatury spalin potrafiły dobić bodajże do 350 st C (tak to mi serwis na sterze ustawił) . Skutkiem tego nawet tynk na ścianie kominowej popękał mi w kotłowni i na parterze nad kotłownią.

Tak wielkie straty kominowe spowodowały to, że powstało to dodatkowe ogniwo grzewcze "łapacz" i przez 10 lat już hula i jeszcze nie padło. To moje ogniwo grzewcze jest zamontowane tak, że dogrzewa wyżej wodę wyjściową z kotła czyli na zasilaniu . Na początku dogrzewało gdzieś tak + 5 st C w górę( aktualnie około do + 2 st C)

W międzyczasie też dobudowałem w kotle ten tzw akumulator ceramiczny, który miał też taka zaletę, że potrafił zbić temperaturę spalin gdzieś o około 30 st C a nawet do 50 st C czyli było już znacznie lepiej bo sprawność kotła rosła.

Tymczasem jak na kolejnych sterach nauczyłem się palić w kotle efektywniej i wymieniłem palnik z 50 kw na 25 kw to zacząłem pracować na małych mocach i jak się da to w trybie ciągłym. W wyniku tego temperatura spalin była bardzo niska ok 60 do 70 st C dlatego, też wywaliłem akumulator ceramiczny aby spaliny miały jakąś troszkę większą temperaturę i mogły dogrzać jeszcze to dodatkowe ogniwo grzewcze. Teraz w czasie pracy kotła spaliny dobijają do 100 st C tak więc - "łapacz" jeszcze trochę energii ze spalin odzyskuje.

Moje ogniwo grzewcze dogrzewa zasilanie z kotła ale przy tak niskiej temperaturze spalin to zdaje się, że logiczniej i sprawniej byłoby go przepiąć aby dodatkowe ogniwo dogrzewało spalinami powrót z instalacji to wtedy różnica temperatur byłaby większa a więc i sprawność układu większa. No ale w tej chwili nie chce mi się z tym już eksperymentować bo ostatnio spoglądam w dalszą przyszłość z ogrzewaniem domu.

Kolega z forum muratora dorobił sobie kiedyś takie ogniwo grzewcze jak moje i podłączył go do Kielara właśnie odwrotnie i dogrzewa mu powrót kotła - http://czp.pl/kociol/ogniwo_na_powrocie/index.html
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania

wmgaz
Posty: 23
Rejestracja: 17 lut 2019, o 18:31

Re: Modyfikacje Kielara ECO2

Post autor: wmgaz » 20 sty 2020, o 22:58

Ostatnio zrobione fotki po modyfikacji ukierunkowanej na obniżkę temperatury spalin ...
Załączniki
20200119_180336[1].jpg
20200119_180435[1].jpg
20200119_180521[1].jpg

wmgaz
Posty: 23
Rejestracja: 17 lut 2019, o 18:31

Re: Modyfikacje Kielara ECO2

Post autor: wmgaz » 20 sty 2020, o 23:00

Ciąg dalszy ...
Załączniki
20200119_180540[1].jpg
20200119_180305[1].jpg

wmgaz
Posty: 23
Rejestracja: 17 lut 2019, o 18:31

Re: Modyfikacje Kielara ECO2

Post autor: wmgaz » 20 sty 2020, o 23:08

Docelowo chciałbym aby temperatura oscylowała w granicach około 55 stopni i mam na to rozwiązanie ale do realizacji po sezonie grzewczym już na spokojnie. Komora paleniska jak i cały piec na dzień dzisiejszy bez miligrama sadzy w kolorze "bawarki" lub jak kto woli mleka z odrobiną kawy ...
Górne drzwiczki chłodne a na dolnych można położyć rękę ... są gorące ale nie parzące :D

Awatar użytkownika
czp01
Posty: 1191
Rejestracja: 24 paź 2013, o 22:03
Lokalizacja: Rybnik
Kontakt:

Re: Modyfikacje Kielara ECO2

Post autor: czp01 » 21 sty 2020, o 17:47

No ster fajny i pracuje dobrze. Temperatura spalin 60 st C to całkiem nisko.
Ciekawe co u Ciebie komin mówi na tak niską temperaturę spalin? :)

Komorę spalania zabudowałeś dokumentnie - ja bym się zastanawiał czy to nie za szczelnie. :)
________________________________________
Mój sterownik verbomat
Kocioł Kielar ECO2 35/25 kw
Powierzchnia użytkowa budynku 308 m2
Powierzchnia ogrzewana 240m2 z kotłownią
Zestawienia oraz bieżące statystyki spalania

wmgaz
Posty: 23
Rejestracja: 17 lut 2019, o 18:31

Re: Modyfikacje Kielara ECO2

Post autor: wmgaz » 21 sty 2020, o 21:59

Zabudowa komory jest w 100 % przemyślana ... jeśli przyjrzysz się ostatniemu zdjęciu to zauważysz że cegły szamotowe którymi komora jest zabudowana są odsunięte od ścianek komory o 3 cm na całym obwodzie i dopiero otwierając górne drzwiczki widzimy płaską zabudowę która zamyka komorę pozostawiając tylko wolną przestrzeń w postaci bocznych kanałów których łączny przekrój jest większy od przekroju czopucha pieca dając tym samym 100% przepływ spalin ... Wkładki z profilowanych blach mają również spowodować skuteczniejsze spowolnienie ruchu spalin i przytrzymanie temperatury przy ruszcie wodnym.
Co dała taka specyfika zabudowy komory ? ... przede wszystkim spowodowała wolniejszy i w sposób przemyślany przepływ spalin jak najdłuższą drogą co też spowodowało skuteczniejsze odzyskanie z nich temperatury .
Komin został rozwiercony i zastosowano w nim wkład w postaci rur z ceramiki izostatycznej fi 180 mm wewnątrz, tak że niska czy też bardzo niska temperatura mu nie szkodzi ... na chwilę obecną zero problemów z ciągiem a wręcz należałoby go nawet jeszcze ograniczyć bo jest i tak duży.
Każdy stopień temperatury tracony w spalinach które trafiają do komina to czysta strata i tak długo dopóty będzie zachowany jego ciąg należy tą stratę niwelować tymi czy też innymi zabiegami.
Czyszczenie tak zabudowanej komory jak i pieca to pikuś :D ... mam na to opracowany sposób i de facto mogę to robić żartobliwie ujmując w garniturze bez uszczerbku dla białej koszuli :D

ODPOWIEDZ
kuchnie wrocław opinie